1、自动喷水灭火系统设计中的几个重要问题?

问题二) 消防高位水箱的容积,要不要考虑自动喷水系统的容积?解析:要考虑。《建筑设计防火规范》GB50016-2006第1条规定:“室内消防用水量为建筑物内设置的室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统或固定消防炮灭火系统中所需要同时开启的系统用水量之和”。

闭式喷头或启动系统的火灾探测器,应能有效探测初期火灾。(2)湿式系统、干式系统应在开放一只喷头后自动启动,预作用系统、雨淋系统应在火灾自动报警系统报警后自动启动。(3)作用面积内开放的喷头,应在规定时间内按设计选定的强度持续喷水。(4)喷头洒水时,应均匀分布,且不应受阻挡。

侧喷不应随便使用。实际工作中施工单位为了节省成本,热衷于使用侧喷。但是由于侧喷对水压、保护面积、安装工艺都有特别的要求,随意的改用侧喷会影响系统的实际效果,所以侧喷的使用应慎重。(8)简易喷水灭火系统的使用应谨慎。

喷淋消防泵控制箱接触器辅助接点的动作信号或干管水流开关动作信号作为喷淋消防泵的联动反馈信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。