1.  > 水池

喷泉水池线管安装(喷泉水池管线布置平面图)

喷泉水池线管安装(喷泉水池管线布置平面图)

本篇文章给大家谈谈喷泉水池线管安装,以及喷泉水池管线布置平面图对应的知识点,希望对各位有所帮助,不要忘了收藏本站喔。 今天给各位分享喷泉水池线管安装的知识,其中也会对喷泉水池管线布置平面图进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站,现在开始吧!

  1. 电线接线能不能在水池混凝土中对接
  2. 电线管 监控线管 能否安装在消防水管,喷淋水管支架上? 什么规范,在那...
  3. 喷泉施工规范沟槽里面电缆可以不穿线管吗

1、电线接线能不能在水池混凝土中对接

而PVC电线管完全符合这一要求,其管材各连接处严格按规定用PVC粘合剂粘接,可以防止水渗进管内,防潮效果较好,也不容易被各种酸碱盐腐蚀性物品锈蚀。

镀锌钢管用做电线套管,在预埋混凝土内不要焊接,用整管穿过。因为。在焊接过程中破坏了镀锌层,失去了镀锌的防腐功能,所以焊缝在混凝土内容易腐蚀。即使在原焊缝表面加了防腐涂料,也不如整管员镀锌材料耐腐蚀。

必须接的,是强制性规范。金属电线套管不管明敷设还暗敷设都必须接地。

此时接触池塘里的水是没有问题的,但如果空开异常工作,接地不跳闸,就会带电,并且电线发热。因此为安全起见,一旦通电线路折断掉入水中,最好不要靠近或接触线路,可以线切断电源开关,再处理故障。

在地面开槽安装水电管线必须是在地坪的找平层。楼板是不允许开槽安装水电的。之所以说楼板不允许开槽装线,原因就是楼板是结构层,在楼板开槽会破坏楼板的整体性,脚底楼板的荷载体量。

2、电线管 监控线管 能否安装在消防水管,喷淋水管支架上? 什么规范,在那...

不能共用支架,而是要独立并保持一定的距离。

不能。这个根据管线敷设原则的要求的是电气管路和水管之间需要有一定的距离且不小于200㎜,所以直接电气管路敷设在水管上是不合理的。

不可以,按要求消防管线不能与其它管线混用。

须采用满足建设部标准JG3050-1998《建筑用绝缘电工套管及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管.根据精细和地方进行。

不可以。电线管与其他管道(不包括可燃气体及易燃、可燃液体管道)的平行净距不应小于100mm;交叉净距不应小于50mm。

3、喷泉施工规范沟槽里面电缆可以不穿线管吗

不需要。电缆沟里面一般都会布置电缆托架。电缆沿托架敷设。穿管敷设方式中的电缆保护管,作用是保护电缆。而电缆沟是用于敷设电缆的专用通道,当然不用再敷设专门的保护管。

不需要。线槽作用之一就是保护电缆。一般而论就是一种意思,“导管”也出现在电缆穿越结构、构件、道路等情况用以区分电线、电缆穿管敷设。看具体图纸来定。

如果是建筑里面的槽道,那应该和排水沟的情况差不多,无非上面要做盖板,且与地面平,里面只要粉刷做光就行,一般是用桥架引入槽道内,槽道里是直接敷设电缆的,不需要穿线管。

除非是防水电缆,否则一般电缆不允许敷设在水沟中。

、同一回路的各相导线,不论根数多少应穿入一根管内,而不同回路和不同电压的线路导线不允许穿一根管内,交流和直流线路导线不得穿一根管内,一根相线不准单独穿入钢管。

关于喷泉水池线管安装和喷泉水池管线布置平面图的介绍到此就结束了,不知道你从中找到你需要的信息了吗 ?如果你还想了解更多这方面的信息,记得收藏关注本站。 喷泉水池线管安装的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于喷泉水池管线布置平面图、喷泉水池线管安装的信息别忘了在本站进行查找喔。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:3801085100#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。 转载请注明出处:http://www.shlhpq.com/wenda/9008.html