防雷接地施工验收规范有哪些?

1、防雷施工的验收标准通常包括以下内容: 设计文件和施工图的审查和确认,包括防雷设计方案、系统参数、设备选型等内容是否符合规范和相关标准。

2、接地装置施工及验收规范 第1条 明敷接地线的表面应涂以用15~100mm宽度相等的绿色和黄色相间的条纹。在每个导体的全部长度上或只在每个区间或每个可接触到的部位上宜作出标志。当使用胶带时,应使用双色胶带。

3、GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。

防雷接地规范要求

1、防雷接地相关国家标准 GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。

2、架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

3、接地体顶面埋设深度应符合设计要求。当无要求时,不应小于0.6m。角钢及钢管接地体应垂直配置。除接地体外,接地体引出线的垂直部分和接地装置焊接部位应防腐处理;在作防腐处理前,表面必须除锈并去掉焊接处残留的焊药。

4、基础防雷接地规范如下:防雷接地的焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。防雷接地在接地体上的接地点与其他接地在接地体上的接地点的距离应大于10m。避雷针的设置规律一般是:最高点与突出点,如屋脊、檐角。

5、主要技术内容是:总则;术语;雷电防护分区;雷电防护分级;防雷设计;防雷施工;施工质量验收;维护与管理。 本规范主要对微生物电子信息系统综合防雷工程的设计、施工、验收、维护与管理作出规定和要求。

水塔应进行防雷接地,接地电阻应不大于多少

1、根据国家标准的要求,不同地点、不同设备的接闪杆(避雷针)的接地电阻值也不同,总的原则是接地电阻值越小越好。

2、二类建筑,每根引下线的冲击接地电阻不应大于10Ω。

3、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。防雷接地规范:将防雷接地极和阴极保护阳极合二为一:在牺牲阳极阴极保护中,要求阳极的接地电阻尽量低,这和防雷接地的要求是一致的。

4、架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

5、保护接地,工作接地要求是≤4欧姆,没有综合接地这个说法或者说法不规范,应该叫共用接地,就是各种接地利用一个统一的接地装置,接地电阻按各种接地要求中最小的,一般要求≤1欧姆。

防雷检测规范要求标准

防雷检测规范要求标准包括引下线、接地装置、等电位连接、电涌保护器、浪涌保护器。引下线:对于首次检测的引下线应检查引下线防雷施工的隐蔽工程记录。

在防雷领域的其他领域中,如铁路、矿山、船舶等,也都有着防雷检测规范要求标准。

防雷检测的规范要求内容:到达受检单位,主动向被检单位(或称服务对象)出示有关证件。

防雷检测标准根据建筑物防护类别不同,分为三类,二类防雷建筑物每根引下线接地电阻≤10欧姆,三类建筑物要求≤30欧姆。防雷装置的检测一般根据被检建筑物的情况又分为首次检测和定期检测。

防雷防静电检测标准如下:根据所处地区、建筑围护结构以及设备类型等多种因素而定,主要分为三个等级:A、B、C级。其中A级是最高等级,要求抵抗雷击电流10KA以上,B级要求为5KA以上,C级为25KA以上。

目前,我国的防雷标准主要分为三类,分别是GB50057-2010《建筑物防雷技术规范》、GB/T16921-2011《低压电器第1部分:防雷和电磁脉冲保护》和GB/T22450-2008《电信设备防雷技术要求》。本文将详细介绍这三类防雷标准。

防雷接地符合哪些规范要求?

1、防雷接地相关国家标准 GA371-2001《计算机信息系统实体安全技术要求》;GB2887-2000《电子计算机场地通用规范》;GB50174-93《电子计算机房设计规范》;GBJ57-83《建筑防雷设计规范》。

2、架空和直接埋地的金属管道在进出建筑物处应就近与防雷的接地装置相连;当不相连时,架空管道应接地,其冲击接地电阻不应大于10Ω。

3、.6电子信息系统的防雷应根据环境因素、雷电活动规律、设备所在雷电防护区和系统对雷电电磁脉冲的抗扰度、雷电事故受损程度以及系统设备的重要性,采取相应的防护措施。

4、防雷接地施工技术要求如下:接地装置埋设深度不小于0.6m,接地体间距不小于5米。

5、接地装置是接地体和接地线的总称,其作用是将闪电电流导入地下,防雷系统的保护在很大程度上与此有关。接地工程本身的特点就决定了周围环境对工程效果的影响,脱离了工程所在地的具体情况来设计接地工程是不可行的。

6、要求钢筋混凝土电杆自然接地电阻值不大于30Ω,如线路在居民区,并且电杆自然接地电阻超过30Ω,则应根据地质情况加设角钢垂直接地。(2)电力线路与通信线、电力线等重要设施交叉跨越时,交叉档两端应采用角钢垂直接地。