1.  > 水池

喷泉水池用水量怎么计算,喷泉水池设计说明

喷泉水池用水量怎么计算,喷泉水池设计说明

大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于喷泉水池用水量怎么计算的问题,于是小编就整理了5个相关介绍喷泉水池用水量怎么计算的解答,让我们一起看看吧。

  1. 喷淋水箱的容量计算
  2. 消防喷淋消防贮水池容积计算方法
  3. 仓库 无市政用水如何计算自动喷水灭火系统的用水量,确定消防水池的容量...
  4. 知道喷水强度和作用面积如何计算用水量
  5. 如何计算自动喷水灭火系统的用水量,确定消防水池的容量?

1、喷淋水箱的容量计算

如果你有50个喷淋头,那么总共需要的水量为50个喷淋头 x 20升/喷淋头 = 1000升。所以,你需要一个至少容量为1000升(或1立方米)的水箱才能满足这50个喷淋头的使用需求。

正方体水箱容积=棱长×棱长×棱长。把其数值换算成以米为单位的数值 按以上公式计算,1立方米=1吨=1000升=1000公斤=2000斤。

两套自喷系统的实际用水量为Q1= 309 L/S,Q2= 348L/S 设计说明上时写自动喷淋系统设计用水量是写232309还是348 L/S?是不是应该是348 L/S,计算消防水箱或是消防水池都按它来算。

比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600 30L/Sx1x3600。

圆柱水箱容量计算公式是:V=πrrh。圆形水箱的容量,等于这个水箱的容积。计算公式是:V=πrrh。其中,V表示圆水箱的容积,π是圆周率,r表示圆水箱的内径半径,h表示圆水箱的净空间高度。

2、消防喷淋消防贮水池容积计算方法

消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间 比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600 30L/Sx1x3600。

消防水池有效容积怎么计算?公式:消防水池有效容积=室外消火栓用水量 室内消火栓用水量 自动喷水灭火系统用水量 水幕系统用水量-火灾期间补水水量。

消防水池容积怎么确定 其容积为用水量与灭火有效时间的乘积。如用水量为50L/S,有效灭火时间为4小时,而喷淋系统的用水量为20L/S,有效灭火时间是2小时,则容积=(50×4 20×2)×3600。

消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间。一个仓储厂房一万多平米,还有2万多平米的办公楼,要建一个不小于500--600m3的消防水池是符合规定的。

3、仓库 无市政用水如何计算自动喷水灭火系统的用水量,确定消防水池的容量...

这个根据设计的喷水强度6或者8l/m2.min的和需要设计的一次喷水保护面积计算出来的。

消防水池有效容积怎么计算?公式:消防水池有效容积=室外消火栓用水量 室内消火栓用水量 自动喷水灭火系统用水量 水幕系统用水量-火灾期间补水水量。

L/s 根据《排水设计手册第二版》P140:自喷设计水量为3Q=28L/s 根据水力计算得出 两套自喷系统的实际用水量为Q1=305L/s,Q2=348L/s 计算消防水箱或是消防水池都按Q2计算。

消防水池容量=水系统用水量x火灾有效灭火时间 比如:消火栓系统用水量为40L/S,有效灭火时间为3小时;喷淋系统用水量为30L/S,有效灭火时间为1小时。那么消防水池容量=40L/Sx3x3600 30L/Sx1x3600。

当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。

4、知道喷水强度和作用面积如何计算用水量

根据《喷规》P10 喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。

消防用水量计算公式是Q=Aq。根据面积计算消防用水量 对于全淹没灭火系统,作用面积应按照包容可燃物设备的水平投影面积计算;对于非全淹没灭火系统,作用面积应按照开口面积计算。

喷淋按轻危险级,作用面积160m2,喷水强度4L/min.m2,灭火时间1小时,那么需要的用水量160x4x60/1000=34m3 所以消防水池容量为72 34=14m3;消防水箱按10min供水量,其容量为12m3。

根据《喷规》P10 喷水强度为8L/min.m2,作用面积160m2。

5、如何计算自动喷水灭火系统的用水量,确定消防水池的容量?

喷淋水池容量=喷淋用水量x火灾延续时间;喷淋用水量=火灾时同时洒水的喷头数x工作时喷头的流量 自动喷水灭火系统可按火灾延续时间00小时计算。

消防水池有效容积:Va=(Qp-Qb)t 式子中 Va是有效容积,Qp是消火栓、自动喷水灭火系统的设计流量,Qb是火灾延续时间内可以连续补充的流量,t是火灾延续时间。

到此,以上就是小编对于喷泉水池用水量怎么计算的问题就介绍到这了,希望介绍关于喷泉水池用水量怎么计算的5点解答对大家有用。

[免责声明]本文来源于网络,不代表本站立场,如转载内容涉及版权等问题,请联系邮箱:3801085100#qq.com,#换成@即可,我们会予以删除相关文章,保证您的权利。 转载请注明出处:http://www.shlhpq.com/wenda/11091.html